Вентиляция с грунтовым теплообменником

В энергоэффективном доме больше всего энергии уходит не на отопление, а на вентиляцию. Чтобы достичь минимальных затрат, в этом доме было принято решение сделать приточно-вытяжную вентиляцию с грунтовым теплообменником.

Рейтинг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 1367

О видео

Просмотры:
147.823
Добавлено:
02.10.15

Поделиться видео

Комментарии

  1. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Забор воздуха можно было и оригинальнее оформить.
    0 0
  2. SDim
    SDim
    @Вадим_Штепа он еще не доделан, будет столбик из клинкера
    1 0
  3. Colas
    Colas
    А еще можно сделать свисающие с потолка маски с кислородом, как в самолете при аварийной разгерметизации. Тогда объем вентиляции можно свести до единиц кубометров в час. Шутка.

    Дмитрий, я правильно понял, что сектора вентиляции включаются по суточному таймеру (или вручную)? А вы не делали системы управления включающие датчики движения/влажности/концентрации CO2/метана?
    2 2
  4. SDim
    SDim
    @Colas
    Пока все работает от трех кнопок (три заслонки - три зоны), и есть таймер в контроллере.

    Лучше всего конечно применить датчики СО2, но реально это пока очень не дешево, даже относительно всей этой системы, потому как помимо самих датчиков, которые надо разбрасать по помещениям и протянуть к ним кабели или же беспроводные, что еще дороже, нужен контроллер умеющий увеличивать и уменьшать скорость подачи и т. п. Реально по прикидкам такая система автоматизации потянет примерно еще процентов на 20 от всей системы.
    2 0
  5. molodec
    molodec
    Хорошо всё сделано, но насос узла подмеса фильтра разверните таким образом, чтоб вал был в горизонте.
    0 0
  6. sem_69
    sem_69
    А как у Вас увлажнение сделано, в рамках этой системы или отдельно?
    0 0
  7. skobelevad
    skobelevad
    Да х-ня полная. Бабла вложить - ещё один дом построить.
    0 0
  8. Patron72
    Patron72
    Дмитрий приятно смотреть на доброго хозяина .. обьесните один момент. для любого конденсатного трубопровода, уклон рассчитывается из рамок в 1-2 см на метр погоный ... откуда взять 8-15 метров углубления для сбора конденсата с 80 метрового трубопровода
    0 0
  9. CHELexa
    CHELexa
    Patron72 80х2см=160см откуда 15 метров?
    0 0
  10. CHELexa
    CHELexa
    А так то конденсат стечет в самую нижнюю точку хоть сделать уклон 1мм на метр. тут не требуется пропуск 2 кубометра в час конденсата.