Монтаж щитка и распределительной коробки

Электрик подробно расскажет о сборке щитка и распределительной коробки. А хозяин квартиры поделится своим опытом, как выбрать мастера и как можно сэкономить при покупке материала.

Рейтинг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1294

О видео

Просмотры:
36.585
Добавлено:
29.02.16

Полезная информация

Поделиться видео

Комментарии

  1. BKyler
    BKyler
    Это что ? Пособие, как не надо делать? Какой нормальный злектрик разделывает кабель канцелярским ножом ? А несгораемая гофра в бетонный пол -это прикол или и на полном серьёзе ?Да и по потолку гораздо надёжнее сделать раскладку кабеля. Фраза хозяина о экономии в три раза доставила настоящее удовольствие -как донести до человека, что хорошее просто не может быть дешёвым ?Опытный электрик -ноль и земля -это не одно и тоже. Это разные линии. Зачем заземление на люстре? А стяжками работать что мешает? Скрутить жгут проводов токопроводящей жилой -а если от нагрева всё слипнется и коротнёт .Сплошные ошибки и нарушения .
    22 3
  2. Патриот78 2
    Патриот78 2
    Досмотрел до 3.46.Не вытерпел этого напора безумия, и появились сомнения в профессионализме электрика (не электромонтажника, а электрика) Максима Петрова. Прощаем сьемочную группу Форумхаус, их уже не первый раз обманывают бракоделы, но им простительно - они не электромонтажники.
    Ну и отписался, как же без этого, ведь без критики нет роста, да, Максим Петров)?
    По порядку, странности, если можно так сказать):
    1. Провод ПВС на ввод на 1.11 крупно. Запрещено Правилами Устройства Электроустановок (ПУЭ).
    2. НА 1.39. Здесь я наверно придерусь, но сначала делается план точек, расчет мощности, утверждается. Профессионал учтет все нюансы и предложит заказчику воплотить..В процессе монтажа в идеале мешать никакой хозяин не должен. Ну, что это я), поехали дальше.
    3. На 1.52 безапелляционное утверждение о том, что разводку делать нужно только в серой гофре, некорректно. Это развод заказчика на деньги, потому что обеспечить сменяемость кабеля в данном случае можно только при помощи протяжных коробок. Два поворота гофры на 90 градусов-и вы не протянете кабель).А если менять кабель не нужно, то и гофра не нужна.
    Да, и обманывать насчет применения только серой гофры не надо: http://www.dkc.ru/ru/support/helpful_information/ Фирма ДКС врет? А может, заблуждается горе-электрик Максим Петров)?Ну и на закуску про гофру, Максим: вашу серую ломкую гофру растопчут строители, может, вместе с кабелем. Какие показатели сопротивления изоляции будут? Вы не знаете, что такое мегаомметр)?ну ничего, ничего) У тебя уже стремянка на гофре стоит на 3.02, У ТЕБЯ, дружок)
    4. На 2.38 я чуть не упал со стула. Максим Петров впарил заказчику левые турецкие или китайские АББ с рынка в два раза дешевле, чем в интернет-магазинах) Красавец).Покупайте все автоматику, от которой зависит ваша жизнь, НА РЫНКЕ!)
    5. Крайнее, что я выдержал, и сработал АВ):на 3.42. Автоматический трехполюсный выключатель 20 А - это 19 с чем то киловатт. Да нет же. Даже с учетом, что прокладываем плохо охлаждаемый кабель (он замоноличен, а не висит в воздухе),ну никак столько не выйдет. Давайте посчитаем, это же просто). Умножим 19 кВт х коэффициент 1.52 = 28,88 А. Следующий номинал АВ - 32 А. А у нас- стоит 20 А. Что-то не сходится. Может. Максим Петров нервничал? 20 А поделим на 1,52= 13,5 кВт. Похоже на правду. 19 с чем то и не пахнет. Ну наверное, Максим Петров имел ввиду однополюсный автомат на 20 А - это 19 с чем то кВт) шучу.
    Ну и хватит.
    18 2
  3. Дмитрий_Рыжов
    Дмитрий_Рыжов
    Очень плохо. Больше сказать нечего. Ужасно не профессиональная работа электрика, хотя явно видно, что это далеко не первый его объект, но даже нормальный разделочный инструмент не приобрёл. Пусть хоть KBT, но не макетным ножом же кабели разделывать. Ну и ноль, земля - в клочья. По гофре и уборке распаечных в выключатели- - ооооххххх. Очень плохо.
    6 1
  4. VadVik78
    VadVik78
    BKyler, по фильму есть вопросы :) но ваша категоричность это что-то! последние 15 лет работаю с электропроводом, слаботочкой и оптико-волоконным кабелем. мне лично удобнее разделывать это всё именно таким ножом. тут кто к чему привык. Максим достаточно уверенно работает руками. "несгораемая гофра в бетонный пол -это прикол или и на полном серьёзе" - в чём проблема? ПУЭ не запрещает, тут опять же как больше нравиться. "Да и по потолку гораздо надёжнее сделать раскладку кабеля" - ну блин вы даёте! Очень спорное утверждение :) "что хорошее просто не может быть дешёвым" - не может, но на базах может быть дешевле чем в магазинах (один и тот же товар). "ноль и земля -это не одно и тоже. Это разные линии." - безусловно. Ну а если нет отдельно земли? по моему именно так реализовано заземление в 80% старых квартир, нет? ну и т. д.
    7 3
  5. roland
    roland
    Жесть! Заказчик сначала почитал бы электромонтажный раздел форума чтобы хоть немного разобраться как правильно нужно делать. А он счастлив что сэкономил кучу бабла на материалах (
    0 0
  6. Mickas
    Mickas
    Я далёк от электрики, но эти мастера по ходу ещё дальше. Твёрдая "2". Поставил бы "1" но ребята всё таки старались...)
    0 0
  7. neomatrix
    neomatrix
    Ууууу..….., про маркировку фаз не слыхал, а то что на плиту и розетки в комнатах надо ставить диф защиту тоже тоже не слышал, ну про гофру и остальное уже писали
    0 0
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    BKyler, "Зачем заземление на люстре?" чтоб не токнуло. Нужно по ПУЭ.
    2 0
  9. SDim
    SDim
    Зачем всем рассказывать про 380 В, если в доме нет потребителей на 380 В.
    1 0
  10. DsNiper
    DsNiper
    Чем больше читаю электрофорумы, тем больше убеждаюсь - каждый электрик считает себя звездой, а всех остальных бракоделами. Как-то даже нетактично выходит)

    В видео конечно работа не идеал, но, уверен, выложи любой из отписавшихся свою работу, на него упал бы не меньший град камней.
    Про наезды на нож, это уже называется придерастизм, т. к. и ножом все можно аккуратно зачистить. А вот почему электрик не знает про трехфазные шины...)

    Насчет коробок в подрозетниках - интересная мысль) А вот Вагам я, например, не доверяю. Нормальная скрутка надежней, имхо)
    7 0
  11. PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    Увидел как "мастера" зачищяют провода, нет проф. инструмента для зачистки! Скальпелем вы повреждаете провод! Утверждение, что вместо отдельной распределительной коробки лучше использовать подразетник... Странно. Бывает необходимость в месте в подразетнике, а тут оно в натяг...
    1 0
  12. cocex
    cocex
    А кто там говорил что в полу нельзя класть ПВХ гофру? Почему? ПРошу пояснить как с обывательской точки зрения так и ссылками на нормативы.
    Про ноль и заземление в его случае возможно это старый дом и земля объединена с нулем по схеме PEN.
    0 0
  13. cocex
    cocex
    Начал читать адекватные комментарии и радуюсь, например VadVik78. А то уж думаю зря проектированием в промышленных масштабах занимаюсь. У нас как? Раз утверждаете извольте ГОСТ, СНиП, ПУЭ или СП, если ссылке нет то и рот нечего открывать. Был заказчик просил расчиать силу затяжки кабеля к шине заземления - но это уже до мелочей маразм.
    0 0
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    DsNiper
    "Нормальная скрутка надежней, имхо" Держите свое вредное, даже преступное ИМХО при себе. Скрутка, если она не пропаяна, не проверена или не зафиксировано клеммой или СИЗом, является вне закона
    0 0
  15. Electromen
    Electromen
    По видео много вопросов:
    1. Монтаж "по полу". Плюсы конечно есть, они для исполнителя. Не нужно заморачиваться со стремянкой, сверлить отверстия в потолке. Бросил под ноги и всё. И не волнует, что будет с кабелем в процессе заливки пола, что его могут повредить при заносе материалов или выносе мусора. Кстати, лично я не делаю "теплые полы" по причине невозможности контроля при укладке плитки. Один раз увидел как на смонтированном "теплом полу" плиточник разложил плиткорез, болгарку и просто ходил по нему - этого хватило.
    2. Инструмент. Считаю хороший инструмент отличительной особенностью любителя от профессионала. Не обязательно покупать чемоданы за 30 тыс. с брендами. Но нормальный инструмент должен быть - сейчас много бюджетных брендов с неплохим инструментом, а то что показали - ржавые пассатижи и канцелярский нож! Стриппер можно приобрести, набор шарнирно - губцевого 1000 руб! Но не ржавые пассатижи с китайской резинкой на ручках!
    3. Сборка распределительных коробок в установочных коробках. Место мало, как туда розетку, выключатель впихнуть? Через несколько лет захочет хозяин сам поменять выключатель - снимет старый и вместо того чтобы просто подсоединить 2-3 провода, будет всю "мотню" обратно запихивать и вспоминать "электрика"
    4. Про "экономию" на материале. Сейчас даже "ГОСТовский" кабель занижают. Не может быть разброс на материалы в три раза! Нужно ребятам сказку про одну шкуру и семь шапок перечитать. Сделать кабель в три раза дешевле можно, но меди в нём будет тоже в три раза меньше! И это касается не только сечения, а в основном химического состава проводника жилы. Про автоматику от АББ "дёшево" - лучше ИЭК поставить - надёжнее будет
    2 2
  16. yushkin
    yushkin
    После разделения pen на pe и n дальше их соединять нельзя (ПУЭ).
    Если здесь одна шинка с pe и n - то два одиночества нашли друг друга.
    0 0
  17. DsNiper
    DsNiper
    GBS electrik

    А вага значит в законе? Пайка хорошо, кто же спорит. Я сказал, что скрутка лучше ваги. Обоснуйте со ссылочками, свое "дюже полезное имхо".
    0 1
  18. GBS electrik
    GBS electrik
    Скрутки без фиксации в списке разрешенных способов соединения не присутствует.
    1 0
  19. GBS electrik
    GBS electrik
    Здесь полемику вести не удобно. Приходите в электрический раздел, будут вам и ссылки и отсылки и много чего ещё насыпем
    0 0
  20. GBS electrik
    GBS electrik
    To DsNiper,
    ПУЭ, п. 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
    Скрутка отсутствует как вид соединения. А под ВАГО или СИЗ можно подвести "или сжимов", в СИЗ даже первая буква как бы намекает. Да и ВАГО свои клеммы так же называет сжимами.
    0 0
  21. GBS electrik
    GBS electrik
    Ну и для всех, кого ужасает сборка в КУВ.
    За любым выключателем места предостаточно. Проверьте. Тем более, что там нужно всего лишь два соединения. N и PE. А все то, что в обычных распайках делается на соединениях, в КУВ делается на механизме выключателя. С розетками посложнее. Но только если не знать про существование углубленных КУВ. Глубиной 60 мм. Этого достаточно для упаковки трех соединений Даже на не всеми любимых ВАГАх. А если спаянные или сваренные - вообще со свистом залетают.
    5 0
  22. Strelok3156
    Strelok3156
    По большому счёту это видео о том как делать нельзя (местами на видео видно что гофра на полу уже порвана и пробита)
    2 0
  23. mihelsonn
    mihelsonn
    Electromen 1) в ПУЭ чётко написано что разводка по полу не рекомендована, но не запрещена! то что она посреди пола лежит это конечно большой минус, так как однозначно затопчут рамшаны. лично я прокладываю понад стенками (не дальше 10 сантиметров от стены, так как блтже 10см к стене тёплые полы не раскатывают из соображений ненадобности) и под порогами в металопластиковых трубках
    2) в принципе полностью согласен за исключением того что работаю уже 17 лет и некоторый инструмент стал настолько родным что я его не сменю до полной смерти онного...а макетный нож у меня принципиально самый почти дешманский из соображений полной изоляции и хорошим, быстро стопорящим и не ломким фиксатором.+ ко всему многие старые эллектрики не используют зачистки из соображений того что старые зачистки царапали жилу, а в работе с ножом при определённом навыке жила не повреждается.
    3) уже почти 8мь лет так работаю...без ваг правда, но заказчику и электрику пришедшему устранять неисправность намного проще, так как не надо разбивать ремонт в поисках коробки, просто снимаешь фурнитуру и всё.ведь все мы знаем что провода при правильной подборке автоматики горят только на соединениях...
    4) полностью с вами не согласен, так как в самом крупном и дешевом супермаркете всё равно наценка минимум 50%

    и от себя комент к видио...парень знает своё дело, однако некоторые ньюансы встаки конечно смущают...как то перевязь проволкой пучка и наискось идущие таки провода...+ко всему он правильно говорит про абразив в автоматике, но хочет бабла и по этому всётаки ставит автоматику сразу, хот и знает наверняка что рамшаны всегда порвут полиэтиленку чтоб насыпать песочку, напихать шпаклёвочки и подштукатурить щиточик)
    0 0
  24. winsaaa
    winsaaa
    Ужас конечно)
    ваги в щите
    кабель по полу, еще и в гофре. проще взяли бы нг ls и не делали пустоты в полу) а лучше по потолку)
    а когда увидел как "электрик" начал кабель разделывать, чуть не засмеялся) канц ножом) ппц)
    послушал его комментарий про скрутки "искрящиеся" раз наверное 10)
    1 0
  25. sizov82
    sizov82
    WAGO не склоняется!
    0 0